|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
138 / 185 ツリー
←次へ
|
前へ→
▼
22704) 雑用水槽への間接給水について
凡骨
24/8/19(月) 19:05
22713) Re:雑用水槽への間接給水について
masa
24/8/28(水) 19:37
22714) Re:雑用水槽への間接給水について
凡骨
24/8/30(金) 15:15
22715) Re:雑用水槽への間接給水について
ゆうじ
24/8/31(土) 17:34
22713) Re:雑用水槽への間接給水について
masa
- 24/8/28(水) 19:37 -
設計の考え方と対象建物の管理方式によります。
・常駐管理者がいる場合
オーバーフローした場合の異常水位警報を設置して、BTを省略する考えもあります。
管理会社としては、水損防止を考慮して、BT設置を求める事が多いでしょう。
メーカーとしては、安全を考慮してBT設置を推奨してると思います。
・常駐管理者がいなくて、遠隔監視のみの場合
異常時の現地到達時間を考慮すると、水損防止でBT設置と水位警報を併設する場合がほとんどでしょう。
メーカーもBT設置推奨なのは、常駐管理者がいる場合と同様です。
引用あり
パスワード
22714) Re:雑用水槽への間接給水について
凡骨
- 24/8/30(金) 15:15 -
masa様
ご教授いただきありがとうございました。
引用あり
パスワード
22715) Re:雑用水槽への間接給水について
ゆうじ
- 24/8/31(土) 17:34 -
二重電磁弁はどうでしょう。
予備は満水警報ラインと同時制御で
引用あり
パスワード
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
138 / 185 ツリー
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free