22704) 雑用水槽への間接給水について 凡骨 24/8/19(月) 19:05

22713) Re:雑用水槽への間接給水について masa 24/8/28(水) 19:37
22714) Re:雑用水槽への間接給水について 凡骨 24/8/30(金) 15:15
22715) Re:雑用水槽への間接給水について ゆうじ 24/8/31(土) 17:34

22713) Re:雑用水槽への間接給水について
 masa E-MAIL  - 24/8/28(水) 19:37 -
  
設計の考え方と対象建物の管理方式によります。

・常駐管理者がいる場合
 オーバーフローした場合の異常水位警報を設置して、BTを省略する考えもあります。
 管理会社としては、水損防止を考慮して、BT設置を求める事が多いでしょう。
 メーカーとしては、安全を考慮してBT設置を推奨してると思います。

・常駐管理者がいなくて、遠隔監視のみの場合
 異常時の現地到達時間を考慮すると、水損防止でBT設置と水位警報を併設する場合がほとんどでしょう。
 メーカーもBT設置推奨なのは、常駐管理者がいる場合と同様です。
引用あり
パスワード

22714) Re:雑用水槽への間接給水について
 凡骨  - 24/8/30(金) 15:15 -
  
masa様

ご教授いただきありがとうございました。
引用あり
パスワード

22715) Re:雑用水槽への間接給水について
 ゆうじ  - 24/8/31(土) 17:34 -
  
二重電磁弁はどうでしょう。
予備は満水警報ラインと同時制御で
引用あり
パスワード