 GG  - 21/9/21(火) 6:53 -
  
もう時効だと思うので、40年以上前の話です。
似たような経験が、あります。
オイルサービスタンクのフロート調整をしていて
何度も地下タンクに返油をしていたのですが、
施主が、検尺棒で、油量を確認したところ
タンクローリーで給油した量と数千L足りないという事で大騒ぎになり
タンクローリーの運転手が横流ししたのではと思ったんですが、
原因は、返油管が外構工事の際に重機で破損させられ
そのまま勝手に埋戻ししてありました。
配管漏洩テストは、勿論してあったのですが、その後での事で、
分かりませんでした。
(送油側だったら油が送れなくて即気づいたのですが)
現場は砂地で、やや高台で下には、民家もあり井戸などを
使っていたら後から油が混じった地下水とかと
心配していたんですが、幸い何にもなかってホッとしたことがありました。
こんな仕事を長くしていると寒い思いをしたことは、
何度かあると思います。( 一一)
引用あり
パスワード

23113) Re:今月のおすすめ商品
 拝観ジジィ  - 21/9/23(木) 9:31 -
  
>タンクローリーの運転手が横流ししたのではと思ったんですが、
運ちゃん、お縄にならなくて良かったです。

>原因は、返油管が外構工事の際に重機で破損させられ
>そのまま勝手に埋戻ししてありました。
気が付いていたのか分からなかったのか大変な事ですね。
井戸や地下水から後々出るかとの心配はしばらく気が気じゃなかったでしょうね〜!

緊急事態は設備屋の宿命ですね。