24753) 室外機は止まらないの?
マサカのおじさん
23/8/10(木) 14:14
24757) Re:室外機は止まらないの?
マサカのおじさん
23/8/11(金) 16:35
24758) Re:室外機は止まらないの?
おば嬢
23/8/13(日) 0:29
24771) Re:室外機は止まらないの?
いのさん
23/8/16(水) 22:01
24757) Re:室外機は止まらないの?
マサカのおじさん
- 23/8/11(金) 16:35 -
夏場の室外機の凝縮温度は結構高いので、日射がコイルに当たっても大したことはないと思いますが・・・・。
どこかで、日射の影響を調べたデータはあるのでしょうか?
それよりも、囲い方によるショートサーキットの影響の方が大きいのではないでしょうか?
引用あり
パスワード
24758) Re:室外機は止まらないの?
おば嬢
- 23/8/13(日) 0:29 -
四方ともスカスカです。
上に植物を置いて日射温度を下げたいようです。
私が目玉焼き作るの阻止したいのかも(笑)
今日はスニーカーを干してましたけどね。
引用あり
パスワード
24771) Re:室外機は止まらないの?
いのさん
- 23/8/16(水) 22:01 -
エアコンが西日を嫌うわけは
室外機の周辺の壁が熱せられることにより
周囲温度が上昇することが原因です。
壁の温度を上げない対策が必要です。
植物も壁に影をつくる方向で設置すると効果がありますよ。
引用あり