|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
710 / 1943
←次へ
|
前へ→
21911) Re:厨房排気ファンの設置位置について
Takezo
- 22/11/18(金) 8:25 -
ダクトが伸びた分の機外静圧をきちんと見込んでいれば、ファンを地上面に設置しても大丈夫だと思います。
排気をファン直ぐに出すのではなく、例えば屋根の上までダクトで立上げた上で排気するような臭気対策はした方が良いかと。
天井内が多少余裕あるのであれば、ファンを複数に分けて設置するのも考えてみてはいかがでしょうか。
引用あり
パスワード
879 hits
▼
21910) 厨房排気ファンの設置位置について
masa
22/11/17(木) 11:09
21911) Re:厨房排気ファンの設置位置について
Takezo
22/11/18(金) 8:25
≪
21912) Re:厨房排気ファンの設置位置について
masa
22/11/18(金) 9:42
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
710 / 1943
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free