| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
222 / 1942 ←次へ | 前へ→

22409) エアコンプレッサー室の換気
 びべ  - 23/11/13(月) 23:22 -
  
お知恵をお貸しください。

工場の新築で、施主様より22kw×2台のエアコンプレッサーを機械室(20.4m2,CH3400)に設置するよう求められております。
この場合のコンプレッサ1台当たりの必要換気量を下記として求めました。


Q=860*22=18,920[kcal/h]
V=18,920/(1.2[kg/m2]*5[℃]*0.24[kcal/kg・℃]*60
=218[m3/min]=13,080[m3/h]

コンプレッサ2台ですので、有圧扇600cmクラスを2台程度が必要と考えましたが、給気ガラリ等のサイズが大きくなりすぎる気がしています。
(ドライヤ付きの機種ですので、局所排気にて必要風量落とすのはメーカーNGでした)

また、同じ機械室にはガス給湯器、ボイラ等があり、過大な陽圧負圧が影響しないかも心配です。


ひとまず上記を満たす有圧扇を2種換気で設置、給気は建築準備のドアガラリ+壁ガラリを設置、サーモスイッチでの起動で考えておりますが、なんとなくの感覚で、どうも過剰で経済的でない気がしています。


そもそもの考え方、必要風量の調整等、過去事例やいい方法がありましたらご教授ください。

引用あり
パスワード
840 hits

22409) エアコンプレッサー室の換気 びべ 23/11/13(月) 23:22
22410) Re:エアコンプレッサー室の換気 どんちゃん 23/11/14(火) 7:48
22412) Re:エアコンプレッサー室の換気 びべ 23/11/14(火) 10:39
22414) Re:エアコンプレッサー室の換気 どんちゃん 23/11/14(火) 13:05
22415) Re:エアコンプレッサー室の換気 びべ 23/11/14(火) 16:42

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
222 / 1942 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free