22409) エアコンプレッサー室の換気 びべ 23/11/13(月) 23:22

22412) Re:エアコンプレッサー室の換気 びべ 23/11/14(火) 10:39
22414) Re:エアコンプレッサー室の換気 どんちゃん 23/11/14(火) 13:05
22415) Re:エアコンプレッサー室の換気 びべ 23/11/14(火) 16:42

22412) Re:エアコンプレッサー室の換気
 びべ  - 23/11/14(火) 10:39 -
  
ありがとうございます。

そうですね、、給排一体で考えたほうがよいですね。
連動かけて選定したいと思います。

それから念のため、コンプレッサーの給気量を確認して、足しこんでみます。
給気量:2,700[L/min]→162[m3/h]

また、施主様より稼働率を計算して頂いたところ、最大でも60%位を見込めば問題なさそうとの事でした。
機器発熱量に対してもこの値を掛けてよいものでしょうか。
引用あり
パスワード

22414) Re:エアコンプレッサー室の換気
 どんちゃん  - 23/11/14(火) 13:05 -
  
色々な考え方があるかも知れませんが、あくまで100%の発熱量に対する換気風量を確保して、その上でファン2組の発停順序を変えてはいかがでしょうか?
引用あり
パスワード

22415) Re:エアコンプレッサー室の換気
 びべ  - 23/11/14(火) 16:42 -
  
結局、給気排気でそれぞれ2台の2組を作ることにしました。
給気をやや多めにした機種選定ができるので、わずかに陽圧となり他機器にも影響が少なくなるので安心です。

100%の発熱量が賄えることになり、将来のコンプレッサー稼働率が変化しても対応できるので、、という話でコストアップを了解して頂くよう、施主と打合せしてみようと思います。

大変ありがとうございました。