22539) クリーンルームの室圧を12Pa⇒20Paにしたい
 省エネ頑張るマン  - 24/3/19(火) 9:13 -
  
お世話になっております。
とある会社で工場管理の仕事を行っています。
クリーンルームの現在の室圧が12Paなのですが、20Paまであげたいと
製造より依頼がありました。
外気量を増やすor排気量を減らすと思うのですが、
どのように計算すればいいのかを教えていただきたいです。

クリーンルーム体積はおよそ8,000m3
外気量は30,000CMHです。

ここの他に頼れる場所もなく、質問させていただきました。
他に必要な情報がございましたらご連絡いただきたいです。
よろしくお願いいたします。

引用あり
パスワード
2,004 hits

▼ 22539) クリーンルームの室圧を12Pa⇒20Paにしたい 省エネ頑張るマン 24/3/19(火) 9:13 ≪
22542) Re:クリーンルームの室圧を12Pa⇒20Paにした... masa 24/3/20(水) 14:17
22573) Re:クリーンルームの室圧を12Pa⇒20Paにした... こてつ 24/4/8(月) 14:14
22577) Re:クリーンルームの室圧を12Pa⇒20Paにした... 管理人(Yoh) 24/4/11(木) 16:43