22618) Re:空調用冷却水系統の圧力上昇
 いのさん  - 24/5/30(木) 7:50 -
  
開放型の冷却塔にみえるのですが密閉型でしょうか?
冷却塔の下に温度とON OFFがありますがファンの設定でしょうか?

開放型冷却塔なら冷却水管系に安全弁は取り付けません
密閉型ならクッションタンクや膨張塔で代役します

引用あり
パスワード
1,450 hits

▼ 22613) 空調用冷却水系統の圧力上昇 空調の鬼 24/5/28(火) 15:53 [添付]
22615) Re:空調用冷却水系統の圧力上昇 烈空座 24/5/29(水) 12:14
22617) Re:空調用冷却水系統の圧力上昇 空調の鬼 24/5/29(水) 21:11
22618) Re:空調用冷却水系統の圧力上昇 いのさん 24/5/30(木) 7:50 ≪
22619) Re:空調用冷却水系統の圧力上昇 空調の鬼 24/5/30(木) 9:17 [添付]
22620) Re:空調用冷却水系統の圧力上昇 いのさん 24/5/30(木) 10:55
22641) Re:空調用冷却水系統の圧力上昇 いのさん 24/6/15(土) 9:24