|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
775 / 964
←次へ
|
前へ→
22622) Re:空調システムの風量について計算値とカタログの比較
いのさん
- 24/5/31(金) 22:44 -
エアコン吹き出し口の湿度は冷房運転では理論値は100%です
ただし熱交換器を通らない空気があるので実質は90〜95%です
仮に16℃95%で吹出とするとエンタルピーは43.4
外気は35℃58%でエンタルピーは88.3
(手元にある空気線図での値です)
14KW=1.2Q(88.3-43.4)
Q≒0.26
0.26×3600=936 風量は936m3/h
ただし定数1.2も温度により変化しますのでおおまかな計算です。
引用あり
パスワード
1,199 hits
▼
22621) 空調システムの風量について計算値とカタログの比較
なぜ太郎
24/5/31(金) 17:24
22622) Re:空調システムの風量について計算値とカタ...
いのさん
24/5/31(金) 22:44
≪
22623) Re:空調システムの風量について計算値とカタ...
ボッチのなぜ太郎
24/6/1(土) 11:11
22624) Re:空調システムの風量について計算値とカタ...
ボッチのなぜ太郎
24/6/1(土) 17:04
22625) Re:空調システムの風量について計算値とカタ...
いのさん
24/6/2(日) 19:06
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
775 / 964
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free