| 会議室へ | 雑談コーナーへ | 建築設備フォーラム |

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は ▼ のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
722 / 964 ←次へ | 前へ→

22675) Re:低圧幹線を分岐する際の配線用遮断器の省略
 チプー  - 24/7/26(金) 21:55 -
  
元田舎の設計補助員(電気)です。HNを変えました。
デンスイ様
返信ありがとうございます。
電動機を含む幹線を保護する過電流遮断器は幹線の許容電流の2.5倍以下とする規程があり、この場合の許容電流は「碍子引き」の場合の許容電流になりますが、これは短絡電流のみを保護出来れば良いとの考え方から来ていたと思います(短時間なので施工条件による放熱の影響は無視できるという解釈)。
であれば幹線分岐も同じ考え方で、「碍子引き」で良いと思うのですがどうでしょうか?

引用あり
パスワード
1,192 hits

▼ 22673) 低圧幹線を分岐する際の配線用遮断器の省略 田舎の設計補助員(電気) 24/7/26(金) 10:52
22674) Re:低圧幹線を分岐する際の配線用遮断器の省... デンスイ 24/7/26(金) 21:04
22675) Re:低圧幹線を分岐する際の配線用遮断器の省... チプー 24/7/26(金) 21:55 ≪
22676) Re:低圧幹線を分岐する際の配線用遮断器の省... デンスイ 24/7/27(土) 7:40
22677) Re:低圧幹線を分岐する際の配線用遮断器の省... チプー 24/7/28(日) 9:52
22678) Re:低圧幹線を分岐する際の配線用遮断器の省... デンスイ 24/7/28(日) 13:03
22699) Re:低圧幹線を分岐する際の配線用遮断器の省... チプー 24/8/9(金) 11:21

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
722 / 964 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free