| 会議室へ | 雑談コーナーへ | 建築設備フォーラム |

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は ▼ のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
657 / 964 ←次へ | 前へ→

22747) Re:塩ビ製ダクトにしたいです。
 呑兵衛  - 24/9/20(金) 15:13 -
  
塩ビダクトを希望されてるのは安易に考えると大きな事故につながりますよ,経験値ですけど.防火貫通部の仕舞ですけど,FDを取り付け,実感の取り付け.もちろん塩ビではダメですし,まず塩ビダクトは酸排気でしょうか?phはどれくらいのが計画にありますか?自分自身の事故はですけど,ph9.1での計画だったんですが,実感部,棒かダンパーは最終テフロン加工しましたが1年も持たない状態でした.4フロアーでの貫通部で2600万円の積算でも工事依頼があったんですけどふぇふ論で貫通した部分は結℞く人が落ちるほどの大きさでした.酸排気の局所的にスクラバーを設けるほどの大きな規模で再検討してもその装置を必要とのことだったんで,工場ごと引越,工場用地に地上げも承りましたよ.

引用あり
パスワード
1,304 hits

▼ 22740) 塩ビ製ダクトにしたいです。 モリモリモリ 24/9/15(日) 18:32
22743) Re:塩ビ製ダクトにしたいです。 masa 24/9/17(火) 11:05
22745) Re:塩ビ製ダクトにしたいです。 モリモリモリ 24/9/18(水) 0:43
22744) Re:塩ビ製ダクトにしたいです。 烈空座 24/9/17(火) 17:16
22746) Re:塩ビ製ダクトにしたいです。 モリモリモリ 24/9/18(水) 0:49
22747) Re:塩ビ製ダクトにしたいです。 呑兵衛 24/9/20(金) 15:13 ≪
22752) Re:塩ビ製ダクトにしたいです。 モリモリモリ 24/9/20(金) 20:53
22753) Re:塩ビ製ダクトにしたいです。 呑兵衛 24/9/21(土) 6:09
22749) Re:塩ビ製ダクトにしたいです。 T中 24/9/20(金) 15:30
22751) Re:塩ビ製ダクトにしたいです。 モリモリモリ 24/9/20(金) 20:48

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
657 / 964 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free