22817) 空調機の給気温度設定が低めな理由
 若白髪  - 24/12/14(土) 20:44 -
  
AHUの給気温度が15.0℃ 露点12.5℃設定で
ダクトの分岐先にレヒーターが設置され、各部屋に22℃〜25℃程度で供給されています。
湿度は快適な範囲ならいいという感じです。

この場合に、
方針としては給気温度を可能な限り供給したい温度に近づけ(今回なら18℃とか)
レヒーターには極力仕事をさせないように設定する方が
メンテナンス性という観点では良いと思うのですが、何か問題が発生するのでしょうか。


数件の物件しか管理経験がありませんが、余裕を持たせすぎでは?と思う設定のところが多いです。

引用あり
パスワード
1,676 hits

▼ 22817) 空調機の給気温度設定が低めな理由 若白髪 24/12/14(土) 20:44 ≪
22824) Re:空調機の給気温度設定が低めな理由 いのさん 24/12/18(水) 14:43
22830) Re:空調機の給気温度設定が低めな理由 若白髪 24/12/19(木) 22:09
22836) Re:空調機の給気温度設定が低めな理由 いのさん 24/12/22(日) 18:15