22996) Re:ダクト直管部分の圧力損失
 こてつ  - 25/5/21(水) 17:48 -
  
摩擦係数λと絶対粗度εが入れ違ってます。
△Pa=摩擦係数λ×L/d×V^2/2×1.2
絶対粗度εは亜鉛鉄板(板状で縦方向に継目)0.15mm、PVCプラスチック0.03mm
かたや直管の摩擦係数λは茶本R6年版P565によると
λ=0.0055・[1+(20000・ε/d+10^6/Re)^1/3