22999) Re:消火配管の管種(SGP)の圧力について
 masa E-MAIL  - 25/5/23(金) 13:34 -
  
東京消防庁の「予防事務審査基準」では、屋内消火栓、スプリンクラーの配管でJIS G 3452(配管用炭素鋼鋼管)を使用した場合は、最大使用圧力 1.6MPa未満で使用が可能です。
ただし、一般的に JIS G 3452の最大使用圧力は、公共建築仕様などでは1.0MPa未満です。
例外として、屋内消火栓配管と連結送水管を兼用する場合は、連結送水管の規定が適用されるので、設計送水圧が1.0MPaを超える場合は、JIS G 3454(圧力配管用炭素鋼鋼管)としなければいけません。

引用あり
パスワード
1,491 hits

▼ 22998) 消火配管の管種(SGP)の圧力について ケビン 25/5/23(金) 13:09
22999) Re:消火配管の管種(SGP)の圧力について masa 25/5/23(金) 13:34 ≪
23000) Re:消火配管の管種(SGP)の圧力について ケビン 25/5/23(金) 14:03
23001) Re:消火配管の管種(SGP)の圧力について masa 25/5/23(金) 14:15
23002) Re:消火配管の管種(SGP)の圧力について ケビン 25/5/23(金) 18:35