|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
336 / 962
←次へ
|
前へ→
23087) Re:冷媒配管の屋根貫通処置
masa
- 25/7/28(月) 13:48 -
延焼のおそれのある部分で無ければ、特に問題は無いと思います。
屋根の下側では、防火区画貫通部の処理は行われていると言う事ですよね?
ハト小屋から出る部分が延焼のおそれのある外壁と解釈される場合は、建築基準法上は配管貫通部の隙間は不燃材料で充填する事になります。
ただし、特定行政庁によっては、当該部分に防火区画貫通工法を要求する場合もあります。
引用あり
パスワード
1,066 hits
▼
23086) 冷媒配管の屋根貫通処置
トレック
25/7/24(木) 21:04
23087) Re:冷媒配管の屋根貫通処置
masa
25/7/28(月) 13:48
≪
23088) Re:冷媒配管の屋根貫通処置
トレック
25/7/28(月) 20:26
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
336 / 962
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free