| 会議室へ | 雑談コーナーへ | 建築設備フォーラム |

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は ▼ のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
169 / 962 ←次へ | 前へ→

23270) Re:高圧ダクト
 masa E-MAIL  - 25/12/25(木) 10:43 -
  
公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)では、常用圧力500Paを超えるダクトが高圧ダクトとなります。
したがって、常用圧力(通常運転時の圧力)で500Pa以下のダクトは低圧ダクトとなります。
厳密な通常運転時のダクト内圧力線図を作成して、500Paを超えないダクトは低圧ダクトで制作できます。
なお、ダンパー操作による風量調整後のダクト内圧力を作成する必要があります。
ダンパー前後で圧力差が生まれるので注意してください。(枝ダクトも含めて、全てのダクト内圧力を計算する必要があります)
以下の過去ログも確認してください。

https://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/design/log/tree_1837.htm

引用あり
パスワード
972 hits

▼ 23266) 高圧ダクト せんじん太郎 25/12/22(月) 10:12
23270) Re:高圧ダクト masa 25/12/25(木) 10:43 ≪
23271) Re:高圧ダクト せんじん太郎 25/12/25(木) 11:33

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
169 / 962 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free