| |
「建築設備設計基準」では、医療用洗面器、事務室流し、台所流し、掃除流しは給水負荷単位のみの記載で、1回あたりの使用水量は記載されていません。
医療用洗面器、事務室流し、台所流しは、それぞれ3単位、掃除流しは4単位となっています。
4単位の器具の使用水量は記載がありませんが、類似の2単位の洗面器は10L/回となっています。
流し類の使用水量は、水栓口径により13�oは15L/回、20�oは25L/回となっています。
上記から、3単位器具は15L/回(>2単位の10L/回の3/2倍)、4単位器具は25L/回(>2単位の10L/回の2倍)で設定して良いと思います。
配管口径の決定は上記で求められた器具水量の集計に同時使用率を乗じて、同時使用水量を算定して問題ありません。
給水ポンプ水量のなどの算定では、上記をもとに時間あたり最大使用回数を1回あたり使用水量に乗じたものを集計して、時間最大給水量を算定します。
これをもとに、時間最大係数、瞬時最大係数をもちいて、瞬時最大使用水量を算定して、給水ポンプの水量とします。
揚水ポンプなどの場合は、時間最大使用水量を揚水ポンプ水量として問題ありません。(高置タンクが時間最大使用水量の1/2以上の容量をもっている場合)
|
|
|