23314) Re:室内機外気取入口からの外気取入について
 いのさん  - 26/3/5(木) 7:12 -
  
機種にもよりますので
一般的な4カセとしてお話させていただきます。

ファン無しの場合
室内が負圧であれば外気は入ってきます
ただし、フィルターの方向が逆になりますのでフィルターのホコリが落ちてくる可能性があります
室内が正圧の場合室内から外に排気されることになります(ダンパー等逆流防止必要)

ファンありの場合
コイル圧損が大きい為こちらもフィルター経由の外気となりホコリが落ちてくる可能性があります