| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
46 / 940 ←次へ | 前へ→

23376) Re:12条点検の換気風量について
 masa E-MAIL  - 26/6/3(水) 11:44 -
  
フード等を設置していない換気基準である、40KQで換気風量を算定している場合は、室全体で判定してもらう事も可能かもしれません。
フードが設置されていて、フードT型(30KQ)、フードU型(20KQ)を利用している場合は、それぞれの有効換気量はフード毎で完結しています。
この場合は、他のフードで足りない換気量をまかなう事は出来ません。
フライヤーの場合は、火災予防条例の油脂類の煮沸装置に該当するので、グリースフィルターの性能の問題もあるので、フライヤーのフードで必要換気量を満たす必要があります。
また、定期報告の報告書の様式では、フード毎の換気量で判定する記載方法となっています。
定期報告の検査員は、定期報告の報告要領で定期報告を作成しており、すでに不適との報告をした場合は、改善する必要があります。

引用あり
パスワード
770 hits

23374) 12条点検の換気風量について リラズマ 26/6/3(水) 10:01
23375) Re:12条点検の換気風量について どんちゃん 26/6/3(水) 11:32
23376) Re:12条点検の換気風量について masa 26/6/3(水) 11:44
23377) Re:12条点検の換気風量について リラズマ 26/6/3(水) 11:52

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
46 / 940 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free