| 会議室へ | 雑談コーナーへ | 建築設備フォーラム |

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は ▼ のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
45 / 962 ←次へ | 前へ→

23405) 空調ドレン配管は排水口空間のある間接排水とする
 シニア70%  - 26/8/28(金) 14:00 -
  
「空調ドレン 配管は、昭和50年建設省告示第1597号「建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備を安全上及び衛生上支障のない構造とするための基準」により、雑排 水管や雨水配管などに直接連結してはならないとされているため、排水口空間のある間接排水として接続することになる」
とありますが、空調ドレン配管末端を雑排水汚水配管や桝へ接続する際はドレントラップを介して接続しているのが大半かと思います。
Copilotで最近の日建設計、NTTファシリティーズ、久米設計などの設計では法規どおりに、
「FCU・PACドレン→専用空調ドレン竪管→排水口空間→間接排水金物→雑排水管・桝」
のようです。
実際に要領図等を見られた方、本や御社資料もしくはネットページ記載等ありましたら、御教示願います。

引用あり
パスワード
1,474 hits

▼ 23405) 空調ドレン配管は排水口空間のある間接排水とする シニア70% 26/8/28(金) 14:00 ≪
23412) Re:空調ドレン配管は排水口空間のある間接排... どんちゃん 26/9/8(火) 9:22
23413) Re:空調ドレン配管は排水口空間のある間接排... シニア70% 26/9/8(火) 10:37
23414) Re:空調ドレン配管は排水口空間のある間接排... どんちゃん 26/9/8(火) 11:08
23415) Re:空調ドレン配管は排水口空間のある間接排... シニア70% 26/9/8(火) 11:32
23416) Re:空調ドレン配管は排水口空間のある間接排... どんちゃん 26/9/8(火) 11:44
23420) Re:空調ドレン配管は排水口空間のある間接排... シニア70% 26/9/8(火) 16:24
23428) Re:空調ドレン配管は排水口空間のある間接排... モクモク 26/9/30(水) 22:17
23430) Re:空調ドレン配管は排水口空間のある間接排... シニア70% 26/10/1(木) 11:37
23437) Re:空調ドレン配管は排水口空間のある間接排... シニア70% 26/10/9(金) 15:27
23439) Re:空調ドレン配管は排水口空間のある間接排... モクモク 26/10/13(火) 21:46
23440) Re:空調ドレン配管は排水口空間のある間接排... シニア70% 26/10/14(水) 8:40

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
45 / 962 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free