「空調ドレン 配管は、昭和50年建設省告示第1597号「建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備を安全上及び衛生上支障のない構造とするための基準」により、雑排 水管や雨水配管などに直接連結してはならないとされているため、排水口空間のある間接排水として接続することになる」
とありますが、空調ドレン配管末端を雑排水汚水配管や桝へ接続する際はドレントラップを介して接続しているのが大半かと思います。
Copilotで最近の日建設計、NTTファシリティーズ、久米設計などの設計では法規どおりに、
「FCU・PACドレン→専用空調ドレン竪管→排水口空間→間接排水金物→雑排水管・桝」
のようです。
実際に要領図等を見られた方、本や御社資料もしくはネットページ記載等ありましたら、御教示願います。
|
|
|