23102) Re:在室者から蒸発する水分量について
 キリン  - 25/8/8(金) 15:22 -
  
人の熱を顕熱と潜熱にわけて、潜熱だけでかんがえると、蒸発潜熱は確か水が蒸発するときに必要な熱量(W)だったように思いますので、その熱量で何グラムの水が蒸発できるかをしらべてみてはいかがでしょうか。 そのとき人がいる部屋の空気や湿度などがわかればその状況での水の蒸発潜熱をしらべて計算してはいかがでしょうか?
よくわかりませんが、そんな感じでどうでしょうかね。 蒸気表などがあればできるかもしれませんね。よくわかりませんが。 潜熱とは水蒸気のエネルギーだったと思います。
顕熱は空気のエネルギーで両方あわせてエンタルピーだったと思います。
潜熱がわかるならそのエネルギーでどのくらいの水が水蒸気にかえられる熱量なのかをしらべればよいように思います。人間は汗を蒸発させてその熱を廻りの空気にすてて、体温を下げて調整しているのではないかと思います。体温を水蒸気(潜熱)として捨てている=人は潜熱を出す発熱負荷である。環境は温度24℃で湿度は想定でどうでしょうか。
そのあたりでの水の蒸発熱を調べて水量に換算してはどうでしょうか。
以上、これは私の個人的なかんがですが、なにかヒントになればと思います。
引用あり
パスワード
401 hits

23100) 在室者から蒸発する水分量について えりまき 25/8/8(金) 8:24
23102) Re:在室者から蒸発する水分量について キリン 25/8/8(金) 15:22
23103) Re:在室者から蒸発する水分量について masa 25/8/8(金) 19:50
23104) Re:在室者から蒸発する水分量について えりまき 25/8/9(土) 8:52