23283) Re:道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り
tomosaki
- 26/1/20(火) 19:50 -
説明が分かりづらく申し訳ありません。
住宅の浄化槽の放流先を検討しておりまして、全面道路(4m)の宅地側に側溝がなく
道路反対側に側溝(深さ400�o)があります。
そちらに接続したいのですが、横断予定の配管(VP100)の土被りが少なく浅埋設に
なってしまいますので、役所から強度が大丈夫という書類提出を言われ困っています。
アドバイスを頂けましたら幸いです。
引用あり
パスワード
1,306 hits
▼
23275) 道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り
tomosaki
26/1/15(木) 20:13
23280) Re:道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り
いのさん
26/1/17(土) 15:47
23283) Re:道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り
tomosaki
26/1/20(火) 19:50
≪
23284) Re:道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り
12BY7A
26/1/20(火) 21:26
23285) Re:道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り
tomosaki
26/1/22(木) 20:03
23288) Re:道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り
12BY7A
26/1/25(日) 22:14
23293) Re:道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り
tomosaki
26/1/31(土) 17:59
23296) Re:道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り
12BY7A
26/2/3(火) 0:38
23304) Re:道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り
tomosaki
26/2/5(木) 18:28
23290) Re:道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り
デンスイ
26/1/27(火) 11:09
23291) Re:道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り
水処理ケイスケ
26/1/27(火) 11:33
23294) Re:道路下での硬質塩化ビニル管最小土被り
tomosaki
26/1/31(土) 18:09