| 会議室へ | 雑談コーナーへ | 建築設備フォーラム |

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は ▼ のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
268 / 962 ←次へ | 前へ→

23160) Re:ダクト経路での消音対策について
 ばくだん岩  - 25/9/16(火) 10:36 -
  
元管理経験者様

ご回答頂きましてありがとうございます。

�@音漏れで「外へ」とは隣接室への音漏れですね?
→ご認識の通りです。
�A騒音が大きい部屋の発生騒音レベルは測定されましたか?また受音側の騒音レベルを測定されましたか?
→測定しておりません。
改修後、ゲーム室として使用しビリヤード等行う可能性がある為、人の大声を懸念しております。
�B外気処理系ダクトの材質は遮音性の高いスパイラルダクトでしょうか?
→�A、�B共に用途や仕様について曖昧で申し訳ないのですが、情報を制限されており材質はわかっておりません。
改修する部分のダクトで配慮できればと考えております。

確認
�@ダクトがスパイラルダクトと想定して、ダクトが壁を貫通してますが、貫通部はRWなどで遮音されていますか? 天井裏に入れば音漏れ箇所が確認できる場合が多いです。
→区画貫通部になる為ロックウールで処理する認識です。
制気口で解放しない場合も音漏れは起こり得るのですね、ありがとうございます。
�A建築工事の壁は床から上階スラブ下まで立ち上がってますか? 天井までしか立ちあがってない場合もありますが、その場合は音漏れします。
→改修で上階までスラブ下まで立ち上がる壁(35条3)になります。
引用あり
パスワード
1,168 hits

▼ 23153) ダクト経路での消音対策について ばくだん岩 25/9/11(木) 16:15
23154) Re:ダクト経路での消音対策について いのさん 25/9/14(日) 7:49
23157) Re:ダクト経路での消音対策について ばくだん岩 25/9/16(火) 9:09
23155) Re:ダクト経路での消音対策について 裕次郎 25/9/14(日) 20:45
23159) Re:ダクト経路での消音対策について 元監理経験者 25/9/16(火) 10:12
23160) Re:ダクト経路での消音対策について ばくだん岩 25/9/16(火) 10:36 ≪
23161) Re:ダクト経路での消音対策について 元監理経験者 25/9/16(火) 13:19
23164) Re:ダクト経路での消音対策について 呑兵衛たく 25/9/17(水) 7:24
23166) Re:ダクト経路での消音対策について ばくだん岩 25/9/17(水) 8:26
23167) Re:ダクト経路での消音対策について 呑兵衛たく 25/9/17(水) 9:07
23168) Re:ダクト経路での消音対策について 元監理経験者 25/9/17(水) 13:45
23169) Re:ダクト経路での消音対策について ばくだん岩 25/9/17(水) 14:09

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
268 / 962 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free