| 会議室へ | 雑談コーナーへ | 建築設備フォーラム |

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は ▼ のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
269 / 962 ←次へ | 前へ→

23159) Re:ダクト経路での消音対策について
 元監理経験者  - 25/9/16(火) 10:12 -
  
質問が曖昧で回答しにくいのですが
>空調機SA.RAは室内で完結しており
空調機と接続している外気処理器のダクトのみ他の部屋の上を通ります。

⇒音漏れは外気処理系ダクトだと思われますね。

>よくよく見るとその部屋から直接制気口で解放する部分がないので、
騒音が漏れるのかも疑問なのですが。

⇒疑問であっても音漏れは現実にあるわけですから疑問から問題を見つけないと解決しないですね。

質問 
�@音漏れで「外へ」とは隣接室への音漏れですね?
�A騒音が大きい部屋の発生騒音レベルは測定されましたか?また受音側の騒音レベルを測定されましたか?
�B外気処理系ダクトの材質は遮音性の高いスパイラルダクトでしょうか?

確認
�@ダクトがスパイラルダクトと想定して、ダクトが壁を貫通してますが、貫通部はRWなどで遮音されていますか? 天井裏に入れば音漏れ箇所が確認できる場合が多いです。
�A建築工事の壁は床から上階スラブ下まで立ち上がってますか? 天井までしか立ちあがってない場合もありますが、その場合は音漏れします。
引用あり
パスワード
1,078 hits

▼ 23153) ダクト経路での消音対策について ばくだん岩 25/9/11(木) 16:15
23154) Re:ダクト経路での消音対策について いのさん 25/9/14(日) 7:49
23157) Re:ダクト経路での消音対策について ばくだん岩 25/9/16(火) 9:09
23155) Re:ダクト経路での消音対策について 裕次郎 25/9/14(日) 20:45
23159) Re:ダクト経路での消音対策について 元監理経験者 25/9/16(火) 10:12 ≪
23160) Re:ダクト経路での消音対策について ばくだん岩 25/9/16(火) 10:36
23161) Re:ダクト経路での消音対策について 元監理経験者 25/9/16(火) 13:19
23164) Re:ダクト経路での消音対策について 呑兵衛たく 25/9/17(水) 7:24
23166) Re:ダクト経路での消音対策について ばくだん岩 25/9/17(水) 8:26
23167) Re:ダクト経路での消音対策について 呑兵衛たく 25/9/17(水) 9:07
23168) Re:ダクト経路での消音対策について 元監理経験者 25/9/17(水) 13:45
23169) Re:ダクト経路での消音対策について ばくだん岩 25/9/17(水) 14:09

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
269 / 962 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free