| 会議室へ | 雑談コーナーへ | 建築設備フォーラム |

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は ▼ のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
291 / 962 ←次へ | 前へ→

23135) Re:スプリンクラー用消火水槽内配管について]
 呑兵衛たく  - 25/9/2(火) 21:01 -
  
UVカットテープを施すとかなり難易度必要じゃないですか?そんなことを考えると,SGP-VSで常に水没してると酸化,錆が発生しませんよね.コストと,イニシャルで考えるとどっちがいいですか?30年海水に釘を入れたまんまですが釘は見るからに錆びてません.
引用あり
パスワード
1,019 hits

▼ 23125) スプリンクラー用消火水槽内配管について] YOSHIYOSHI 25/8/28(木) 14:44
23127) Re:スプリンクラー用消火水槽内配管について... こてつ 25/8/29(金) 17:16
23130) Re:スプリンクラー用消火水槽内配管について... 呑兵衛たく 25/9/2(火) 8:27
23131) Re:スプリンクラー用消火水槽内配管について... こてつ 25/9/2(火) 10:14
23135) Re:スプリンクラー用消火水槽内配管について... 呑兵衛たく 25/9/2(火) 21:01 ≪
23139) Re:スプリンクラー用消火水槽内配管について... こてつ 25/9/3(水) 8:38

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
291 / 962 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free