23412) Re:空調ドレン配管は排水口空間のある間接排水とする
 どんちゃん  - 26/9/8(火) 9:22 -
  
排水管への直接続は見たことないしやったことないですね。
ドレントラップは適宜清掃しないと機能しないので危険ですから。
必ず間接排水にしていると思いますよ。
標準図にもドレントラップ以降間接排水が記載されています。
引用あり
パスワード
1,064 hits

▼ 23405) 空調ドレン配管は排水口空間のある間接排水とする シニア70% 26/8/28(金) 14:00
23412) Re:空調ドレン配管は排水口空間のある間接排... どんちゃん 26/9/8(火) 9:22 ≪
23413) Re:空調ドレン配管は排水口空間のある間接排... シニア70% 26/9/8(火) 10:37
23414) Re:空調ドレン配管は排水口空間のある間接排... どんちゃん 26/9/8(火) 11:08
23415) Re:空調ドレン配管は排水口空間のある間接排... シニア70% 26/9/8(火) 11:32
23416) Re:空調ドレン配管は排水口空間のある間接排... どんちゃん 26/9/8(火) 11:44
23420) Re:空調ドレン配管は排水口空間のある間接排... シニア70% 26/9/8(火) 16:24
23428) Re:空調ドレン配管は排水口空間のある間接排... モクモク 26/9/30(水) 22:17
23430) Re:空調ドレン配管は排水口空間のある間接排... シニア70% 26/10/1(木) 11:37
23437) Re:空調ドレン配管は排水口空間のある間接排... シニア70% 26/10/9(金) 15:27
23439) Re:空調ドレン配管は排水口空間のある間接排... モクモク 26/10/13(火) 21:46
23440) Re:空調ドレン配管は排水口空間のある間接排... シニア70% 26/10/14(水) 8:40