|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
419 / 962
←次へ
|
前へ→
22999) Re:消火配管の管種(SGP)の圧力について
masa
- 25/5/23(金) 13:34 -
東京消防庁の「予防事務審査基準」では、屋内消火栓、スプリンクラーの配管でJIS G 3452(配管用炭素鋼鋼管)を使用した場合は、最大使用圧力 1.6MPa未満で使用が可能です。
ただし、一般的に JIS G 3452の最大使用圧力は、公共建築仕様などでは1.0MPa未満です。
例外として、屋内消火栓配管と連結送水管を兼用する場合は、連結送水管の規定が適用されるので、設計送水圧が1.0MPaを超える場合は、JIS G 3454(圧力配管用炭素鋼鋼管)としなければいけません。
引用あり
パスワード
1,471 hits
▼
22998) 消火配管の管種(SGP)の圧力について
ケビン
25/5/23(金) 13:09
22999) Re:消火配管の管種(SGP)の圧力について
masa
25/5/23(金) 13:34
≪
23000) Re:消火配管の管種(SGP)の圧力について
ケビン
25/5/23(金) 14:03
23001) Re:消火配管の管種(SGP)の圧力について
masa
25/5/23(金) 14:15
23002) Re:消火配管の管種(SGP)の圧力について
ケビン
25/5/23(金) 18:35
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
419 / 962
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free