| 会議室へ | 雑談コーナーへ | 建築設備フォーラム |

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は ▼ のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
421 / 962 ←次へ | 前へ→

22997) Re:ダクト直管部分の圧力損失
 ほぐほぐ  - 25/5/22(木) 9:11 -
  
こまつ様
投稿有難うございます。大変感謝申し上げます。
一人では勉強しきれないなと痛感致しました。

茶本でε:絶対粗度(1.5x10^-4)と書かれていたので、εは「1.5×10^-4」で
変わらない数値だと思っていました。
なので、理由もなく何となくですがλ=絶対粗度=摩擦係数になるのだと思い込んでおりました。やばいですね。恥ずかしいです。

茶本にかかれているε:(1.5×10^-4)は決定された計算式ではない、都度、材質で変わる絶対粗度なのだときちんと理解できました。
昨日は直管部分の損失を計算していたのですが、あまりにも数値が違うので頭がパンクしておりました。
ご指摘いただいた計算で1Pa/mで決めた口径になるかを計算してみたのですが、ニアイコールになりました。ちょっと嬉しい。

ご指摘、投稿して下さり有難うございます。
とても勉強になりました。
引用あり
パスワード
1,278 hits

▼ 22993) ダクト直管部分の圧力損失 ほぐほぐ 25/5/21(水) 9:21
22994) Re:ダクト直管部分の圧力損失 こてつ 25/5/21(水) 10:02
22995) Re:ダクト直管部分の圧力損失 ほぐほぐ 25/5/21(水) 11:43
22996) Re:ダクト直管部分の圧力損失 こてつ 25/5/21(水) 17:48
22997) Re:ダクト直管部分の圧力損失 ほぐほぐ 25/5/22(木) 9:11 ≪

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
421 / 962 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free