|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
422 / 962
←次へ
|
前へ→
22996) Re:ダクト直管部分の圧力損失
こてつ
- 25/5/21(水) 17:48 -
摩擦係数λと絶対粗度εが入れ違ってます。
△Pa=摩擦係数λ×L/d×V^2/2×1.2
絶対粗度εは亜鉛鉄板(板状で縦方向に継目)0.15mm、PVCプラスチック0.03mm
かたや直管の摩擦係数λは茶本R6年版P565によると
λ=0.0055・[1+(20000・ε/d+10^6/Re)^1/3
引用あり
パスワード
1,345 hits
▼
22993) ダクト直管部分の圧力損失
ほぐほぐ
25/5/21(水) 9:21
22994) Re:ダクト直管部分の圧力損失
こてつ
25/5/21(水) 10:02
22995) Re:ダクト直管部分の圧力損失
ほぐほぐ
25/5/21(水) 11:43
22996) Re:ダクト直管部分の圧力損失
こてつ
25/5/21(水) 17:48
≪
22997) Re:ダクト直管部分の圧力損失
ほぐほぐ
25/5/22(木) 9:11
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
422 / 962
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free