| 会議室へ | 雑談コーナーへ | 建築設備フォーラム |

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は ▼ のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
423 / 962 ←次へ | 前へ→

22995) Re:ダクト直管部分の圧力損失
 ほぐほぐ  - 25/5/21(水) 11:43 -
  
こてつ様
ご回答有難うございます。
また、PVC製の摩擦抵抗線図も調べて下さり有難うございます。
今後は、この線図を利用して口径を決めたいと思います。
資料を読むと最後のページにPVCダクトは亜鉛鉄板の2/3(約70%)程度になる記載がありました。
これを根拠にして良いとお客様からOKを貰えたら、ダクト総延長=損失にできると思います。

とすると、私の計算式の考えは間違えていたのでしょうか。
亜鉛鉄板の線図を使用して口径を決めた時のPVC直管部分の損失計算式は正しいのかがわかりません。
損失1Pa/mで口径を決めているので、直管部分の損失は口径関係なしに
ダクト総延長=ダクト損失になると思っています。
材質が違うため単純に、口径ごとに粗度を掛ければいいのでは?と思い、質問を投稿しました。この部分について、わかる方おりますでしょうか。
引用あり
パスワード
1,220 hits

▼ 22993) ダクト直管部分の圧力損失 ほぐほぐ 25/5/21(水) 9:21
22994) Re:ダクト直管部分の圧力損失 こてつ 25/5/21(水) 10:02
22995) Re:ダクト直管部分の圧力損失 ほぐほぐ 25/5/21(水) 11:43 ≪
22996) Re:ダクト直管部分の圧力損失 こてつ 25/5/21(水) 17:48
22997) Re:ダクト直管部分の圧力損失 ほぐほぐ 25/5/22(木) 9:11

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
423 / 962 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free