| 会議室へ | 雑談コーナーへ | 建築設備フォーラム |

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は ▼ のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
424 / 962 ←次へ | 前へ→

22994) Re:ダクト直管部分の圧力損失
 こてつ  - 25/5/21(水) 10:02 -
  
PVCダクトの摩擦損失抵抗線図はこちらの文献に記載されています。
  ↓
https://www.jashcon.or.jp/publish/pdf/50/50gijyutu.pdf
ちなみにPVCダクトの摩擦損失は亜鉛鉄板製ダクトの70%弱とのことです。
引用あり
パスワード
1,122 hits

▼ 22993) ダクト直管部分の圧力損失 ほぐほぐ 25/5/21(水) 9:21
22994) Re:ダクト直管部分の圧力損失 こてつ 25/5/21(水) 10:02 ≪
22995) Re:ダクト直管部分の圧力損失 ほぐほぐ 25/5/21(水) 11:43
22996) Re:ダクト直管部分の圧力損失 こてつ 25/5/21(水) 17:48
22997) Re:ダクト直管部分の圧力損失 ほぐほぐ 25/5/22(木) 9:11

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
424 / 962 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free