| 会議室へ | 雑談コーナーへ | 建築設備フォーラム |

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は ▼ のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
462 / 962 ←次へ | 前へ→

22955) Re:【上司と】空調計画に対するご意見を伺いたい【不一致】
 lanlan  - 25/4/29(火) 15:39 -
  
ショールームのみに処理OAを給気とする計画のようですが、
事務所や会議室など、居室扱いの部屋へ処理OAを直接給気しないのでしょうか?
(新鮮外気導入をどう考えるか?)


また建物全体で空気バランスをとる方針はいいと思うのですが、

事務所等については全熱交等で独立させたほうが、従業員など運用する側は理解しやすいように思います。
(休日出勤や残業時など、事務所だけ使うときなどわかりやすい)

外気処理風量も少なくなり
エアバランスも計画しやすくなると思いますがいかがでしょうか?
引用あり
パスワード
1,450 hits

▼ 22954) 【上司と】空調計画に対するご意見を伺いたい【不一致】 左投げ左打ち 25/4/29(火) 13:32
22955) Re:【上司と】空調計画に対するご意見を伺い... lanlan 25/4/29(火) 15:39 ≪
22957) Re:【上司と】空調計画に対するご意見を伺い... ポチョムキン 25/4/30(水) 14:17
22979) Re:【上司と】空調計画に対するご意見を伺い... 左投げ左打ち 25/5/8(木) 16:01

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
462 / 962 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free