22824) Re:空調機の給気温度設定が低めな理由
いのさん
- 24/12/18(水) 14:43 -
回答がないようなので思ったことを書きます
設計思想がわかりませんので何とも言えませんが
例えば給気を15℃で除湿してレヒータで22℃吹出なら相対湿度65%ぐらいになります
そのような思想なら触れないですね
メンテナンス性の話ならAHUとレヒータの熱源の記載も欲しいところです
AHUがヒートポンプでレヒータが電熱器なら
ヒートポンプを主にした方が省エネですし
もう少しまとめていただいた方が回答しやすいと思います