22631) Re:動力幹線の電線サイズ
 デンスイ  - 24/6/9(日) 8:20 -
  
電力契約を出来るだけ小さくしたいとの
お気持ちは充分わかりますが

モーターの始動電流の事は考慮されていますか?

主幹が25Aだと、トリップする心配は無いですか?

幹線に関しては、フェイルセーフの観点から
SV8m�uが適当と思います。(CV5.5でも可)

ちなみに、負荷契約で計算したら、16kwに
なりますね。
引用あり
パスワード
1,197 hits

▼ 22630) 動力幹線の電線サイズ たけ 24/6/8(土) 14:43
22631) Re:動力幹線の電線サイズ デンスイ 24/6/9(日) 8:20 ≪
22632) Re:動力幹線の電線サイズ たけ 24/6/9(日) 9:47
22633) Re:動力幹線の電線サイズ デンスイ 24/6/9(日) 13:07