| 会議室へ | 雑談コーナーへ | 建築設備フォーラム |

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は ▼ のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
772 / 964 ←次へ | 前へ→

22625) Re:空調システムの風量について計算値とカタログの比較
 いのさん  - 24/6/2(日) 19:06 -
  
外調機の風量がカタログと合わないのはあたりまえで
普通の外調機の吹出は室温前後で吹きます 23度ぐらいでしょうか?

16度で吹くという条件なので風量が少なくなります
(エンタルピー差を多くとると風量は少なくなります)
外調機の種類によっては風量を変えることもできます


カタログ値はあくまで参考値です

また、外調機で室温をコントロールすることは不可能ではありませんが難しいので
別途室温コントロール用の空調機を設置することをお勧めします

換気の話もありましたが現場により様々です必ずしも給気=排気ではありません

換気には3種類あり
第1種換気
第2種換気
第3種換気

それぞれにメリットとデメリットがあります
現場に合わせて設計ください。
引用あり
パスワード
1,428 hits

▼ 22621) 空調システムの風量について計算値とカタログの比較 なぜ太郎 24/5/31(金) 17:24
22622) Re:空調システムの風量について計算値とカタ... いのさん 24/5/31(金) 22:44
22623) Re:空調システムの風量について計算値とカタ... ボッチのなぜ太郎 24/6/1(土) 11:11
22624) Re:空調システムの風量について計算値とカタ... ボッチのなぜ太郎 24/6/1(土) 17:04
22625) Re:空調システムの風量について計算値とカタ... いのさん 24/6/2(日) 19:06 ≪

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
772 / 964 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free