22620) Re:空調用冷却水系統の圧力上昇
 いのさん  - 24/5/30(木) 10:55 -
  
ファンとポンプのON/OFFですが
逆だと思います
温度が下がればOFF
温度が上がればON
です。
ただし冬季の凍結には注意が必要です
冬季使用しないのなら冷却水を抜くことは可能ですが
冬季も使用するならヒーターを入れるか
凍結防止剤を入れるかです
凍結防止剤を入れる場合は膨張塔も密閉型が必要です

あと余談になりますが20馬力の冷却水配管ですが50A必要だと思います。