| 会議室へ | 雑談コーナーへ | 建築設備フォーラム |

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は ▼ のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
778 / 964 ←次へ | 前へ→

22619) Re:空調用冷却水系統の圧力上昇
 空調の鬼  - 24/5/30(木) 9:17 -
  
いのさん

回答ありがとうございます。

冷却塔は密閉型です。
ON-OFFはファンと散水ポンプの設定温度です。

やはり、膨張タンクのようなバッファが必要になるのですね。

参考までに、膨張タンクを入れた際の系統を検討してみました。
(前回投稿した図面の誤記修正も含めて)
本来は冷却塔に入る前にタンクを入れたいのですが、スペース的に
冷却塔出側とポンプのサクション側に入れるしかなさそうです。
この系統でも効果はあるでしょうか?

添付画像
【系統図2.gif : 21.7KB】
引用あり
パスワード

[添付]〜添付ファイル〜
・名前 : 系統図2.gif
・サイズ : 21.7KB
1,570 hits

▼ 22613) 空調用冷却水系統の圧力上昇 空調の鬼 24/5/28(火) 15:53 [添付]
22615) Re:空調用冷却水系統の圧力上昇 烈空座 24/5/29(水) 12:14
22617) Re:空調用冷却水系統の圧力上昇 空調の鬼 24/5/29(水) 21:11
22618) Re:空調用冷却水系統の圧力上昇 いのさん 24/5/30(木) 7:50
22619) Re:空調用冷却水系統の圧力上昇 空調の鬼 24/5/30(木) 9:17 [添付]≪
22620) Re:空調用冷却水系統の圧力上昇 いのさん 24/5/30(木) 10:55
22641) Re:空調用冷却水系統の圧力上昇 いのさん 24/6/15(土) 9:24

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
778 / 964 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free