| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1530 / 1888 ←次へ | 前へ→

20987) Re:給湯用循環ポンプの揚程について
 toshi  - 21/2/23(火) 9:56 -
  
>ガス給湯器による給湯用循環ポンプの選定ということで、密閉回路と想定します。
>密閉回路の場合、回路内の圧力に逃げ場はなく、基本的に給水圧力と同等と考えます。
>つまり給水圧力によって最上部(6階床)まで送水する能力があれば問題ありません。
>
>膨張タンクや貯湯槽などで開放される場合はそこで圧力が0になるため、最上部まで上げるだけの揚程が必要です。
>ただしこの場合は循環ポンプではなく、給水ポンプユニットと同じ考え方で良いと思います。
>
>給湯循環ポンプは保温のために循環させるもので、給湯栓から出る圧力を確保するものではありません。
>配管長から計算した循環水頭を満たしていれば問題ないと思います。
>ただし上記の通り給水圧が各機器にかかるため、ポンプの許容押し込み圧力や安全弁セット圧などにご注意ください。
>
>過去ログに参考になる話がたくさんありましたので見てみるといいと思います。
>間違った部分があればどなたかご指摘ください。


ご意見ありがとうございます。
おっしゃる通り密閉回路になります。

過去のレスを確認してみます。

引用あり
パスワード
932 hits

20942) 給湯用循環ポンプの揚程について toshi 21/2/11(木) 18:51
20971) Re:給湯用循環ポンプの揚程について ママ 21/2/18(木) 22:13
20977) Re:給湯用循環ポンプの揚程について すずめ 21/2/19(金) 16:16
20987) Re:給湯用循環ポンプの揚程について toshi 21/2/23(火) 9:56
20986) Re:給湯用循環ポンプの揚程について toshi 21/2/23(火) 9:54

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1530 / 1888 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free