21104) Re:鉛複合板の場合の吸音率について
こてつ
- 21/5/14(金) 17:00 -
透過損失はTLは以下の式で示されます。
TL=TLo−10log(0.23×TLo)
TLo=20log(M・f)−42.5
ここにTLo:任意入射波に対する透過損失(dB)
M:材料の面密度(kg/m2)
f:周波数(Hz)
壁の面密度を求めて上式に入れて周波数別の透過損失を計算してください。
石膏ボードの吸音率はグラスウールあり、なしで異なると思います。
検索では以下のURLの図19〜22にデータがありましたので仕様が近ければ使ってもよいと思います。
http://old.acoust.ias.sci.waseda.ac.jp/publications/koyasu/k22.pdf