|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
1415 / 1888
←次へ
|
前へ→
21109) マンション排水管のエルボ
ぱいぱい
- 21/5/15(土) 10:05 -
ゼネコンの品案の方から排水管vp150にショートエルボ90×2を使っているのを指摘されてしまいました。排水系統としては住戸内排水(汚水・雑排水共)×39戸で、使用場所はピット内横引きより地中梁突き出たところ直ぐで使用してます。
品案の方からは45×2を使用するよう指示されましたがLL
×2を使用したほうが良いという意見も聞きました。
納まりの問題はおいておくとして、単純に品質だけを考えたら45×2とLL×2のどちらがよろしいでしょうか?
引用あり
パスワード
1,415 hits
▼
21109) マンション排水管のエルボ
ぱいぱい
21/5/15(土) 10:05
≪
21122) Re:マンション排水管のエルボ
hiro17854
21/5/18(火) 12:07
21135) Re:マンション排水管のエルボ
ぱいぱい
21/5/29(土) 2:37
21123) Re:マンション排水管のエルボ
ガガーリン
21/5/18(火) 13:58
21136) Re:マンション排水管のエルボ
ぱいぱい
21/5/29(土) 2:41
21131) Re:マンション排水管のエルボ
管理人(Yoh)
21/5/21(金) 10:17
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
1415 / 1888
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free