| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1222 / 1888 ←次へ | 前へ→

21318) Re:ヒーターによる温度上昇の計算方法
 みどり  - 21/8/19(木) 0:12 -
  
ご回答ありがとうございます。

>風速(流量)が計算には必要と思います。
簡易計算となりますので、3kWの暖房能力のみの情報となります。
吹き出し温度×流量により室内分布が生じるとは思いますが、
現時点では無視しております。
この場合、常時3kWの室内発熱があると想定して良いのでしょうか。

>どのくらいの時間で加熱したいのか、時間の設定が必要と思います。
時間に関しては、逆に目標設定温度に達するまでの時間を知りたいところです。

>実際の設備ならば壁材の断熱の性能が必要でしょう。
熱抵抗値としまして、壁天井床ともに4.03[m2K/W]です。
また、換気量は0.003645m3/sとなります。

>部屋の体積の容積が未知です。
部屋の大きさは、縦2.7m×横3.6m×高2.7m=26.244m3となります。

>実際の設備では温まった空気は上方に滞留し、天井付近だけが温まります。
>全体をまんべんなく温める工夫が必要です。(攪拌するフアンなど)
ご教示いただきありがとうございます。
実際に部屋の設計をする際には注意して再検討いたします。

>精密に計算するにはデータが少ないと思います。
上記の情報にて、算出は可能でしょうか。
よろしくお願いします。

引用あり
パスワード
770 hits

21316) ヒーターによる温度上昇の計算方法 みどり 21/8/18(水) 12:35
21317) Re:ヒーターによる温度上昇の計算方法 銀河 21/8/18(水) 18:51
21318) Re:ヒーターによる温度上昇の計算方法 みどり 21/8/19(木) 0:12
21319) Re:ヒーターによる温度上昇の計算方法 銀河 21/8/19(木) 9:44

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1222 / 1888 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free