|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
1214 / 1888
←次へ
|
前へ→
21327) Re:機械排煙設備について
ましさん
- 21/8/23(月) 17:22 -
裕次郎様 御指摘ありがとうございます
防煙区画1:168.5u→11120CMH/h(K=1.1)
防煙区画2:152.5u→10065CMH/h(K=1.1)
よってファン風量は12000CMH/h以下
です
よろしくお願い申し上げます。
引用あり
パスワード
1,030 hits
▼
21325) 機械排煙設備について
ましさん
21/8/20(金) 21:29
21326) Re:機械排煙設備について
裕次郎
21/8/23(月) 17:09
21327) Re:機械排煙設備について
ましさん
21/8/23(月) 17:22
≪
21331) Re:機械排煙設備について
ヴァル
21/8/25(水) 8:17
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
1214 / 1888
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free