|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
1118 / 1891
←次へ
|
前へ→
21426) Re:電気室のエアコンのドレン処理
烈空座
- 21/10/31(日) 12:22 -
トラップ経由で通気管と並べて立下げ、SK(衛生系統)の排水管に接続ではいかがですか?
まだ計画段階であれば、私なら床下または土中で横引配管での接続とします。
末端より、CO→ドレン枝→SK枝→通気枝→主管に接続
トラップはフロート式で日常点検可能であればベストです。
電気室のエアコンなので、ドレンは通年排出されると思いますので、封水切れの心配は少ないでしょう。
ドレンにも汚れ(スライム、電気室の埃や油分)は含まれると思うので、SKに放流は良くないと思います。
引用あり
パスワード
1,122 hits
▼
21424) 電気室のエアコンのドレン処理
grunmpa55
21/10/29(金) 14:49
21425) Re:電気室のエアコンのドレン処理
裕次郎
21/10/31(日) 10:10
21431) Re:電気室のエアコンのドレン処理
grunmpa55
21/11/4(木) 14:02
21426) Re:電気室のエアコンのドレン処理
烈空座
21/10/31(日) 12:22
≪
21432) Re:電気室のエアコンのドレン処理
grunmpa55
21/11/4(木) 14:19
21433) Re:電気室のエアコンのドレン処理
管理人(Yoh)
21/11/4(木) 14:59
21430) Re:電気室のエアコンのドレン処理
管理人(Yoh)
21/11/4(木) 12:37
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
1118 / 1891
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free