| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
541 / 1888 ←次へ | 前へ→

22029) Re:厨房の背の低いガスレンジ(ローレンジ)のフード高さ
 デンスイ  - 23/2/2(木) 7:34 -
  
例示された資料を確認しましたところ
こんな記述を見つけました。 以下引用です。

フード下面から加熱調理器までの離隔距離※7について、1000mm 以下とすることを換気量算定の条件としている。
消防法令では「排気ダクトの排気取入口は、こんろ等の火源から規則で定める
火災予防状安全な距離を保つこと。」「規則で定める火災予防状安全な距離は、
1.0m以上とする」
(東京都火災予防条例第 3 条の 2 第 1 項第 2 号,同施行規則第 3 条第 3 項)

引用終わり

なので、1m以上で問題ないかと思います。

引用あり
パスワード
664 hits

22028) 厨房の背の低いガスレンジ(ローレンジ)のフード高さ 窓際太郎 23/1/31(火) 16:40
22029) Re:厨房の背の低いガスレンジ(ローレンジ)の... デンスイ 23/2/2(木) 7:34
22031) Re:厨房の背の低いガスレンジ(ローレンジ)の... 窓際太郎 23/2/2(木) 10:12
22032) Re:厨房の背の低いガスレンジ(ローレンジ)の... デンスイ 23/2/2(木) 15:12
22033) Re:厨房の背の低いガスレンジ(ローレンジ)の... 窓際太郎 23/2/2(木) 15:21
22034) Re:厨房の背の低いガスレンジ(ローレンジ)の... デンスイ 23/2/2(木) 16:00
22036) Re:厨房の背の低いガスレンジ(ローレンジ)の... 窓際太郎 23/2/2(木) 22:16

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
541 / 1888 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free