| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
359 / 1888 ←次へ | 前へ→

22214) Re:換気ダクト HEPAフィルターの選定について
 こてつ  - 23/6/21(水) 17:37 -
  
エアフィルターは定格風量以下で選定するのが原則です。
170m3/min÷56m3/min・枚=3.04枚→4枚 となります。
56m3/minタイプ610×610×290は最も一般的なサイズです。

引用あり
パスワード
698 hits

22207) 換気ダクト HEPAフィルターの選定について やわらか 23/6/15(木) 22:19
22212) Re:換気ダクト HEPAフィルターの選定につい... こてつ 23/6/19(月) 10:01
22213) Re:換気ダクト HEPAフィルターの選定につい... やわらか 23/6/21(水) 0:42
22214) Re:換気ダクト HEPAフィルターの選定につい... こてつ 23/6/21(水) 17:37
22215) Re:換気ダクト HEPAフィルターの選定につい... やわらか 23/6/21(水) 18:36

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
359 / 1888 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free