| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
315 / 1888 ←次へ | 前へ→

22260) 換気口の裏側の構造が・・?
 コンドロイチン  - 23/7/27(木) 17:47 -
  
受水槽室の換気口のガラリの裏を見ると、シャッターのような仕組みに
見えます。 これって防火シャッターでしょうか?
火災の熱でヒューズが解けると閉まる・・とかでしょうか?
で、中央のボルトナットを外せば、シャッター降ろしてヒューズの確認とか
できる物でしょうか?
どなたか、ご存知の方、教えて下さい。


添付画像
【IMG_20230727_104815.jpg.jpg : 103.1KB】
引用あり
パスワード

[添付]〜添付ファイル〜
・名前 : IMG_20230727_104815.jpg.jpg
・サイズ : 103.1KB
1,071 hits

22260) 換気口の裏側の構造が・・? コンドロイチン 23/7/27(木) 17:47 [添付]
22325) Re:換気口の裏側の構造が・・? どんちゃん 23/9/1(金) 2:21
22327) Re:換気口の裏側の構造が・・? コンドロイチン 23/9/1(金) 7:33

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
315 / 1888 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free