| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
279 / 1888 ←次へ | 前へ→

22296) Re:ガラリからの雨水侵入
 台風は嫌  - 23/8/23(水) 20:23 -
  
>給気用のがラリからの雨水の浸入はあり得ることですが、ガラリのある部屋の用途は何であったのでしょうか?
→倉庫です。
>用途区分は倉庫になっていたのですか?
→はい
>通常は換気・空調機械室であるはずですですから、そこに荷物を保管することは、本来用途に反することです。
>
>倉庫の外壁に外気ガラリを取り付けることはよくありますが、その場合はガラリにはチャンバーが付いていて、給気ファンにダクト接続されているはずです。
>この場合は雨水の侵水あっても室内に流入するのはわずかでしょう。
>
>荷物が汚損するほどの浸水があったのなら、ガラリはオープンだったのでしょうか?
>その場合は、室内には外気供給ルームとして、ファン等が設置されているはずです。
>ファンルームにスペースがあるとしても、ここに荷物を置くことは、室用途に適合しておりません。
>
>従って、機械室に荷物を置いたのが間違いであると主張されて良いかと思います。
→倉庫の天井にルーフファンが設置されており、その吸気用にガラリを設置。汚損は少し飛沫がかかった程度です。

引用あり
パスワード
1,027 hits

22288) ガラリからの雨水侵入 台風は嫌 23/8/21(月) 22:50
22289) Re:ガラリからの雨水侵入 きりん 23/8/22(火) 7:05
22294) Re:ガラリからの雨水侵入 台風は嫌 23/8/22(火) 21:56
22295) Re:ガラリからの雨水侵入 OB古狸 23/8/22(火) 23:53
22296) Re:ガラリからの雨水侵入 台風は嫌 23/8/23(水) 20:23
22297) Re:ガラリからの雨水侵入 OB古狸 23/8/24(木) 14:56
22298) Re:ガラリからの雨水侵入 きりん 23/8/25(金) 7:12
22299) Re:ガラリからの雨水侵入 OB古狸 23/8/25(金) 11:14

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
279 / 1888 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free