|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
796 / 948
←次へ
|
前へ→
22585) Re:消火ガス排気ファンのダンパーについて
masa
- 24/4/22(月) 9:49 -
消火ガス放出時に閉鎖されていないダクトには、PD(もしくはPFD)が必要となります。
PDを設置する意味は、消火ガスが放出区画から漏洩しない必要があるからです。
隙間程度の漏洩の場合は、消火ガスの放出量を増加させれば、消火機能に問題は生じませんが、消火ガス排気用のダクトの場合は開口面積が大きいので不可能でしょう。
引用あり
パスワード
1,427 hits
▼
22583) 消火ガス排気ファンのダンパーについて
すがゆきこ
24/4/21(日) 8:33
22584) Re:消火ガス排気ファンのダンパーについて
こぶゆうた
24/4/22(月) 9:48
22585) Re:消火ガス排気ファンのダンパーについて
masa
24/4/22(月) 9:49
≪
22586) Re:消火ガス排気ファンのダンパーについて
りかたろう
24/4/22(月) 11:35
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
796 / 948
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free