|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
106 / 1888
←次へ
|
前へ→
22474) Re:受水槽廻り配管のFJの種類について
常勝気流
- 24/2/3(土) 18:45 -
公共建築工事標準仕様書に下記の記載があります。
第4節 配管施工の一般事項
2.4.7 給水配管
(5) タンク廻りの配管は、次による。
(ア) 各接続管の荷重が直接タンク本体にかからないように支持する。
(イ) 受水タンク及び高置タンクの排水及び通気管を除く各接続管には、鋼板製タンク及びステンレス鋼板製タンクにあってはベローズ形フレキシブルジョイントを、
FRP 製タンクにあっては合成ゴム製フレキシブルジョイントを取付ける。
引用あり
パスワード
1,164 hits
▼
22473) 受水槽廻り配管のFJの種類について
ゆっきー
24/2/3(土) 10:21
22474) Re:受水槽廻り配管のFJの種類について
常勝気流
24/2/3(土) 18:45
≪
22475) Re:受水槽廻り配管のFJの種類について
ゆっきー
24/2/4(日) 11:20
22476) Re:受水槽廻り配管のFJの種類について
烈空座
24/2/5(月) 8:04
22480) Re:受水槽廻り配管のFJの種類について
ゆっきー
24/2/9(金) 18:42
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
106 / 1888
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free