19955) 膨張タンク選定の補給水圧力について
 ブランコ  - 19/8/23(金) 13:42 -
  
お世話になります。

現在、密閉回路の冷温水配管にて膨張タンクの選定を行っているのですが、
補給水圧力の設定についてお教えください。

今回、屋上にチラーと空調機、膨張タンク設置する予定です。

そこで給水配管から受水槽付きの加圧シスターンポンプより、
ヘッダーに補給水する計画です。

システム最高位(チラー)が5m程度なので、
5m×0.0098=0.049MPa
加圧シスターンポンプの圧力スイッチオフが0.09MPa

なので選定時の補給水圧力はそれ以上の0.1MPaと設定する。

以上の考えでよろしいでしょうか。


また気になるのが、日立金属の選定に、補給水圧力は空気抜きに必要な水頭を
考慮するを記載があるのですが、これはどういう意味なのでしょうか。

何卒ご教授願います。
引用あり
パスワード
928 hits

19955) 膨張タンク選定の補給水圧力について ブランコ 19/8/23(金) 13:42
19963) Re:膨張タンク選定の補給水圧力について ペラ 19/8/29(木) 13:31
19973) Re:膨張タンク選定の補給水圧力について 黒寄りのグレー 19/9/5(木) 15:02
19972) Re:膨張タンク選定の補給水圧力について 管理人(Yoh) 19/9/5(木) 11:35